图中,KM20与20KMF断开后接通20KMG,这个电路是实现变频到工频的软启动过程。请问这样的电路会否存在诸如干扰的问题。电机功率是90KW。
1、你的电路是正确的,不存在诸如干扰的问题!
2、我建议:
(1)20KMF在变频自由停车后断开,可用一个复合按钮的常闭触点自由停车,常开触点断开20KMF;
(2)20KMF断开后,20KMG才能闭合,不能同是动作,你可以用20KMF的常闭触点接通20KMG的线圈,用20KMG的常闭触点断开20KMF的线圈即连锁;
(3)KM20正常情况下可以不动作(或去掉),KM20、20KMF都闭合的情况下才能启动变频器启动电机;