您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德自动化产品技术问题及解答(9)

syzdw

syzdw   |   当前状态:在线

总积分:973  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-04-24

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

施耐德自动化产品技术问题及解答(9)

syzdw  发表于 2008/9/22 11:38:46      934 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

309,问:Quantum Profibus DP模板140CRP81100的配置软件。

如Quantum编程软件为Modsoft ,140CRP81100的配置软件为332SPU83301,如Quantum编程软件为Concept ,140CRP81100的配置软件为TLXLFBC10M.



310,问:MB+网络如何防雷击?

有用于MB+网络的避雷器,型号为490NAC72100。它有衰减,每加一个避雷器,主干缆长度减少40米。相关资料在Quantum光盘中有。



311,问:用Quantum扩展模块140XBE10000扩展本地I/O时,能增加本地I/O的输入,输出字吗?
不能,加了扩展模块后,两个机架的本地I/O的输入,输出字仍为64字输入,64字输出。
但对于离散量较多的系统,使用扩展模块,能大大增加离散量的点数,而省去了远程I/O(RIO)分站的费用。例如不加扩展模块,一个16槽的机架如都配32点的离散量模块最多能带14X32=448个离散量I/O,加扩展模块后,两个16机架的系统最多能带13X32+14X32=864个离散量I/O。故对于离散量较多的系统,如本地I/O机架不够用,可考虑用扩展模块。

312,问:如果单纯操作”view”→”expand”不能同时显示地址和变量名, 如何才能让所有ll984同时显示地址和变量名?

1. 入LL984编程界面

2. 点击”edit”下拉菜单, 选中”offset reference”

3. 进入offset reference界面后,在”first”处输入第一个寄存器地址, 在”last”处输入最后一个寄存器地址,
在”offset”处输入0, 在”section”处选择”all”

4. 选中复选框”substitute variables if they exist”

最后操作”view”→”expand”



313,问:在MB+网络或DIO网络中,最多安装几个RR85中继器?

最多三个RR85中继器,把网络分成四段,每段距离不超过450米,这样以双绞线传输的网络距离能达到1800米。



314,问:Quantum 本安型模块的端子连接器和普通模块的端子连接器是相同的吗 ?

Quantum 本安型模块的端子连接器和普通模块的端子连接器是不一样的, Quantum 本安型模块的蓝色端子连接器是140XTS33200, 而普通模块的端子连接器是140XTS00200。



315,问:174CEV30020支持多少个RS485从站?

最多支持16个RS485从站,2线或4线模式都行.



316,问:PC-x984-x8x型PLC的编程电缆型号是什么?
PC-x984-x8x型PLC的编程电缆有两种,分别是: AS-W956-012 (12 feet)
AS-W956-025 (25 feet), 如没有上述电缆, 也可使用Quantum 的编程电缆, 型号为:990NAA26320 (12 feet), 990NAA26350 (50 feet).

317,问:Quantum 140CPU43412A 上各开关位置的含义?

Quantum 140CPU43412A CPU上有三个开关,

Stop: 控制器停止,并禁止程序下装.

Mem Prt: 允许启动和停止PLC,但禁止程序下载.

Start: 允许启动和停止PLC,并允许程序下载.



318,问:如何计算Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离?

Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离可通过以下公式计算:

X=(Uin Uonmin)" (Ionmin*2*Swire)

X: Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离

Uin:输入回路电压值

Uonmin: 输入为ON时的最小电压值

Ionmin: 输入为ON时的最小电流值

Swire: 信号线的衰减 (单位: 欧姆" 米)



319,问:RG11电缆F连接器52-0401-000已停产,替代产品是什么?

替代产品是490RIO00211,一盒为6个。

为安装此F连接器,还需要定连结器安装工具490RIO0C411和电缆安装工具490RIO0S411。



320,问:NW-RR85-001如何设置电源等级?

NW-RR85-001缺省情况下交流供电电源设为110/120VAC, 在中国国内使用, 应先重新配置电源等级为220/240VAC, 然后接通电源, 否则会烧保险.

如果需配置NW-RR85-001的电源等级为220/240VAC, 应将电源选择插头拔出, 并
将其上220/240VAC字样前的小三角符与RR85机座上的实心矩形符对到一起, 然后再插入



321,问:Quantum,Momentum,Premium,Micro接线端子随模块提供吗?

Quantum:模块端子均单独订货,型号为140XTS00200。

Momentum:I/O基板的端子和汇线端子均单独订货,有螺丝和弹簧两种类型可供选择。螺丝端子型号为170XTS00100,弹簧端子型号为170XTS00200,每个订货号包含3个 端子块。

汇线端子为可选产品,分1排,2排,3排三种。

Premium:通过20路螺旋端子连接的模块,端子单订,型号为TSXBLY01。通过20 路HE10连接器连接的模块,需订相应的Telefast基板和连接电缆。

Micro:通过螺旋端子连接的模块,螺旋端子与模块一起提供,通过20 路HE10连接器连接的模块,需订相应的Telefast基板和连接电缆。



322,问:Quantum 远程I/O(RIO)使用同轴电缆敷设线路,网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6或RG11电缆作主干缆,网络距离能达到15000英尺吗

使用CATV电缆,RIO网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6电缆(97-5750-000)作主干缆,干缆最大距离为4550英尺(1386米),如用Modicon的RG11电缆(97-5951-000)作主干缆,干缆最大距离为8400英尺(2560米)。



323,问:我的CPU型号是140CPU11303, 在配置双机热备时, 在进入”Config extensions”中后却发现984 Hot standby 复选框是灰色的, 是不可选择的, 为什么? 如何解决

当在”PLC Selection”中设定PLC类型为140CPU11303 时, 缺省情况下, “IEC Runtime”设置为”Enable”, 当“IEC Runtime”设置为”Enable”时, 系统会自动装载@1SE 和 @2IE 这两个 loadable 文件, 而这两个文件会影响到CHS loadable 文件的下载, 从而使 984 Hot standby 复选框是灰色的, 解决的方法是设定PLC类型为140CPU11303 后将 “IEC Runtime”设置为”Disable”, 然后 984 Hot standby复选框将增亮.



324,问:Quantum通过扩展模块140XBE10000作本地扩展,在Concept中作硬件配置时,找不到模块140XBE10000。

140XBE10000背板扩展模块在Proworx 中需要作I/O Map配置, 但在Concept和Modsoft中是不需要作I/O Map配置的,即在主机架和扩展机架配有 140XBE10000的槽位空着,其余模块的配置要作。



325,问:Quantum A 系列和非A系列有什么区别?

Quantum A 系列是非A系列的替代产品, 两者功能完全相同, 但是固件不同且不能互换, 所有非A型PLC中的程序均可不作任何修改, 即可直接装入A系列PLC中.



326,问:Modicon有PCI槽的PC机MB+通讯适配卡吗?

有,型号为416NHM30030(单口)和416NHM30032(双口),它适用于PCI槽的PC机,它包含了新的V4.2 MB+Driver,支持Windows95/98/2000/NT/ME/XP。



327,问:对Quantum PLC,如何配置MB+光纤网?

有两种方案,第一种可使用CPU上的MB+口或NOM模板,通过光纤中继器490NRP25400或490NRP25300,组成MB+光纤网。另一种方案是直接使用MB+光纤模板140NOM25200,由于NOM25200内置MB+光纤通讯支持,不需要连接光电转换器,可直接连光纤。

共有四种拓扑结构:Point-to-Point(点对点)连接,Bus(总线)配置,Star and Tree(星和树)配置,Self Healing Ring配置。其中Self Healing Ring配置具有上述配置的所有优点以及具有冗余的特点。环上任两个Quantum模板之间的断开连接将自动地将网络重新配置成总线配置,并继续通讯。



328,问:施耐德有连接以太网的Hubs,Switchs,Transceivers,Cables吗?

1. 三种Hubs:
499NEH10410:4 X 10baseT ports

499NOH10510:3 X 10baseT ports,2 X 10baseFL ports

499NEH14100:4 X 100baseTX ports

2. 三种 Switchs:
499NES17100:5 X 10baseT/100baseTX ports,2 X 100baseTX ports

499NOS17100:5 X 10baseT/100baseTX ports,2 X 100baseFX ports

499NES18100:8X10 baseT/100baseTX ports

3. 两种Transceivers:
499NTR10010:1 X 10baseT port,1 X 10baseFL port

499NTR10100:1 X 100baseTX port,1 X 100baseFX port

4. 多种Cables:
带RJ45连接器的屏蔽双绞线490NTW*和490NTC*。

光纤电缆490NOC*,490NOT*,490NOR*。这些电缆的详细描述见英文样本。

其中:E----电缆,O----光纤,H----Hub,S----Switch, 10----10M,100----10M/100M自适应.



329,问:在配置Quantum顺序事件记录模板140ERT85410时,常遇到的问题:

1. 多个ERT模板,要配多个GPS接收器(470GPS00100)吗?
不需要,一个GPS接收器可同时连接多个ERT模板。

2. GPS接收器与ERT模板之间的最大距离为多远?
最大距离为1000英尺。

3. GPS接收器的配置软件需要单独定购吗?
不需要,如定购了GPS接收器,即附带了配置软件,GPS接收器与PC机之间的电缆470XCA32300需要单定。

4. ERT模板可用于本地,RIO分站,DIO分站吗?
ERT模板可用于本地,RIO分站,不能用于DIO分站。每个机架可配置9个ERT模板。

5. ERT模板除了事件记录的功能外,还有事件中断功能吗?
没有事件中断功能。Quantum中断只能通过锁存/中断模板140HLI34000实现事件中断。

1楼 0 0 回复