330,问:Modbus以及Modbus Plus有什么区别?

Modbus是一种通讯结构,广泛应用在智能设备之间进行主-从方式通讯。一个Modbus信息桢包括从机地址、功能码、数据区和数据校验码。正因为 Modbus仅仅定义了通讯结构,所以可以使用RS232、RS422和RS485端口,可以使用光纤、无线等媒质实现通讯。
而 Modbus Plus则是一种典型的令牌环网,完整定义了通讯协议、网络结构、连接电缆(或者光缆)以及安装工具等方面的性能指标。
Modbus+网络中的设备通过‘令牌’的方式实现数据的交换, 严格定义了令牌的传递方式,数据校验以及通讯短口等方面的技术参数。



331,问:如何在Windows2000下安装SA85卡 ?

在Windows2000下安装SA85卡和Windows95/98下安装SA85卡的方法有所不同, 下面简单的介绍一下其典型安装:
1. 插入MBX设备驱动光盘, 下载MBX Driver 和 Virtual MBX Driver

2. 双击Desktop上的Winconx图标, 再双击MBX Driver图标, 再点击MBX Driver
Configuration, 再点击Device Configuration, 再点击New添加SA85卡设备

3. 在SA85卡配置编辑器中设置SA85卡的内存基址, 并设置操作方式为Polled Mode, 在MBX Driver
Control中设置Startup Type 为Automatic

4. 双击Desktop上的Winconx图标, 再双击Virtual MBX Driver图标, 再点击Virtual
MBX Driver Configuration, 选中Support 16-bit windows Application复选框

5. 使用MBX Demo对SA85卡进行测试



332,问:在SA85卡的配置窗口中已配置了”Enable peer cop”, 但当用peer cop 方式读写数据时总是显示错误, 这是什么原因?

出现这种错误的原因可能是这块SA85卡根本就不支持peer cop, 如果SA85卡本身就不支持peer cop, 即使在配置中设置了peer cop使能, 也无法使用peer cop 方式读写数据, 判断SA85卡是否支持peer cop, 具体步骤如下:

1. 启动MBX Demo

2. 选择”Set device number”, 设置SA85卡的设备号

3. 选择”Device information”, 在调出的窗口中找到”Supports Peer cop”项,
如果显示”Yes”, 表示该SA85卡支持peer cop, 如果显示“No”, 表示该SA85卡不支持peer cop



333,问:用MBX Driver V4.20驱动SA85卡时, SA85卡能正确运行, 但采用同样的步骤用MBX Driver V4.20B 驱动SA85卡时, SA85卡却无法正确运行, 如何解决?

如果出现以上情况, 可尝试着按以下步骤安装驱动程序:

1. 使用控制面板下的”添加/删除程序”, 并选中已安装的SA85驱动, 按删除

2. 确定删除所有共享文件和共享文件夹

3. 关闭计算机,并将SA85卡拔出

4. 计算机重新上电, 重新安装MBX Driver V4.20B

5. 在桌面上双击WinConX后再双击MBX Driver Configuration, 作相应配置

6. 正确配置后, 关闭计算机, 然后再将SA85卡插入

7. 计算机重新上电后, 即可作MBX DEMO



334,问:Compact有占空模块吗?

Compact 系列PLC有两种类型的占空模块: 一种是带单组端子连接器的,型号是:AS-BNUL-200, 另一种是带2组端子连接器的,型号是: AS-BNUL-202 .



335,问:为什么在使用Concept 的堆栈操作指令FIFO时, 从堆栈中弹出和压入的情况不符, 而且仅能弹出一部分, 如何解决?

在使用堆栈操作指令FIFO时, 如果出现从堆栈中弹出和压入的情况不符的问题, 往往是因为编程人员使用的是电平信号而不是用上升沿信号控制FIFO的”R”,”SET”,
”GET”管脚, 用电平信号控制会使逻辑上的压入一个数变成压入多个相同的数, 而且
在Concept2.5中栈满输出显示只吸合一个扫描周期, 如不进行锁存处理, 则即使堆栈
满, 满输出显示也不吸合, 更易让编程人员产生错觉.



336,问:Schneider有用于笔记本电脑的MB+ PCMCIA II型或PCMCIA III型卡吗?

以前都有,但现在只有PCMCIA III型MB+卡,型号为416NHM21234,支持Windows2000 和Windows XP.



337,问:新的V5.0版本的MB+驱动能兼容老的SA85卡和PCMCIA卡吗?

能, 新的V5.0版本的MB+驱动能兼容所有MB+网卡,但如果在Windows2000 或Windows XP下使用 MB+的PCMCIA卡,则只能用416NHM21234,其它老的MB+ PCMCIA卡都不能在Windows2000 和Windows XP下使用.



338,问:请问在TwidoSoft中如何使用超高速计数器的反射输出?

为了使能已配置的反射输出工作,对于每个超高速计数器,有2个位必须置位为1,%VFCi.R对应反射输出0,%VFCi.S对应反射输出1。



339,问:Twido PLC 是否支持双字和浮点运算?

Twido PLC 对双字和浮点运算的支持是根据型号的不同而不同, 除一体型的 TWDLCAA10DRF不支持双字运算外, 其它均支持双字运算, 而对浮点运算而言, 只有以下几种支持浮点运算: TWDLCAA40DRF, TWDLMDA40DUK, TWDLMDA40DTK,TWDLMDA20DRT.



340,问:在Twidosoft中,如何正确实现%MF2:= %IW1.0/ 2000的功能?

正确的操作块示例如下:
%MW0 := %IW1.0
%MF0 := INT_TO_REAL( %MW0 )
%MF2 := %MF0 / 2000.0



341,问:请问为什么启动TwidoSoft时,会出现以下错误信息:"Internal Error #2504 ..."?
使用NTFS分区(Windows XP或2000)时,可能是由于对TwidoSoft安装目录没有足够的访问权,例如
用户必须具有对该目录的写权限,以允许TwidoSoft创建临时文件。



342,问:我有一台 Twido 的 PLC, 在每次重新起动后 PLC 总是进入 STOP 状态, 这是为什么? 如何让 PLC 在每次重新起动后自动进入 RUN 状态?

如果用户在编程软件中配置了运行/停止输入位, 则当该输入位为0 时, 重新起动后PLC总是进入 STOP 状态, 而当该输入位为1或有上升沿时, 重新起动后PLC将进入运行状态如果用户在编程软件中没有配置运行/停止输入位, 则当”Auto Start in Run”复选框选中时重新起动后PLC将进入运行状态, 如果当”Auto Start in Run”复选框不选中时, 重新起动后PLC将进入停止状态, 具体的操作为:
?进入 Twidosoft 软件
?点击”program”→”scan mode edit”→”operating mode”
?在 operating mode 下将”Auto Start in Run”复选框选中后,可在编程软件没有配置
运行/停止输入位时, 重新起动后PLC自动进入运行状态



343,问:请问在TWDLCAA40DRF和TWDLCAE40DRF上,用户可更换的外部电池的型号是什么?

对于大多数的应用,不需要外部电池。
对于需要长期备份的某些特殊的应用,外部电池选件提供延长的备份持续时间。
外部电池不包含在Twido控制器订货中,必须单独购买,型号为TSXPLP01(1个电池)和TSXPLP101(10个包装)。



344,问:Twido有集成的实时时钟(Real Time Clock)功能吗?

没有集成的实时时钟功能,为了使用RTC功能,必须使用可选的Plug-in RTC模块,型号为:TWDXCPRTC.



345,问:Twido PLC 已经安装了RTC模块, 那么能不能通过软件设定系统的内部时钟?

Twido PLC 在安装了RTC模块后就可以通过软件设定系统的内部时钟, 具体的方法如下:
?将需要设定的时间输入系统字 %SW49~%SW53
?将系统位 %S50 设置为 1



346,问:我在Concept中作140AMM09000的输入标度变换时采用和其他模板类似程序, 其他模板没有问题, 但是AMM090却始终 I_Scale 的 channel 输入端显示”Failed”, 为什么? 如何解决?


在Concept 中作硬件配置时, 如果在 I/O map 中只作 AMM09000 配置, 而不点”Param”进行参数设置时, 缺省状态下 AMM09000 的 4个输入通道均被设置为 “not installed”, 如果在该状态下直接进行标度变换, 必然导致 I_Scale 的 channel 输入端显示”Failed”, 解决办法是在 I/O map 中作 AMM09000 配置后点击”Param”, 进入下级界面, 按实际电压电流范围设定 4个输入通道后标度变换将恢复正常.



347,问:带有实时时钟模块 TWDXCPRTC 的 Twido PLC 在系统失电的情况下能不能继续计时?

Twido PLC 在系统失电的情况下能继续计时, 当充电电池充分充电的情况下, 25°C 时能连续计时 1000 小时, 在55°C 时能连续计时 300 小时.



348,问:将热电偶信号接入 TWDALM3LT 模拟量模块, 但当温度为零下时却无法读取, 为什么?


如果输入信号是热电偶信号, 那么 Twido PLC 的模拟量模块 TWDALM3LT 就不能读取负值, 这是 Twido PLC 的硬件局限性造成的.



349,问:在TwidoSoft中能把两个以上的Twido应用合并到一起吗?

可以合并。
具体步骤如下:
l. 用TwidoSoft打开一个要合并的应用,点击“Program”→“Export”→“ASCII program”
2. 将这个应用保存为.txt文本文件
3. 用TwidoSoft打开另一个要合并的应用,点击“Program”→“Import”→“ASCII program”
4. 选择在第二步中生成的.txt文本文件
5. 保存合并后的新应用



350,问:我在Twidosoft 中编程时作内部字和内部位之间的赋值操作时为什么会提示错误, 如何解决?

在Twidosoft 中作内部字和内部位之间的赋值操作时, 内部位的起始地址必须是8的倍数, 也就是说有效的内部位的起始地址为 %M0, %M8, %M16 等等, 例如:
?如果输入%M0:16:=%MW100, 有效
?如果输入%M1:16:=%MW100, 提示错误



351,问:TwidoSoft提供了哪些安全特性?

TwidoSoft提供了两种方式来保护一个应用:控制器应用保护和口令保护。
1. 控制器应用保护:具体步骤是点击“PLC”→“Protect application…”,使其前面打勾,然后保存。它禁止PC对控制器(PLC)中应用的访问,但是可以直接访问存储在PC上的应用。此时,下载到PLC中的应用:
?将不能被上载到PC的RAM内存
?将不能被修改
2. 口令保护:具体步骤是点击“Program”→“Change password…”,键入旧口令并键入和确认新口令,然后保存。它要求在访问PLC中的应用或访问存储在PC上的应用时,键入一个口令。此时:
?不键入正确的口令,存储在PC上的应用或PLC中的应用将不能被修改
?不键入正确的口令,下载到PLC中的应用将不能被上载到PC的RAM内存
?不键入正确的口令,下载到PLC中的应用将不能被PC的RAM内存里的应用所覆盖
?下载到PLC中的应用可以被擦除



352,问:在进行Twido远程连接时,从控制器能否再加第二路通讯口做Modbus通讯?

远程连接协议是一种高速主/ 从总线,它支持一个主控制器和最多七个远程(从)控制器之间的少量数据通信。远程控制器的类型可以是远程I/O扩展或对等控制器。
只有对等控制器能再加第二路通讯口做Modbus通讯。



353,问:NEZA中的程序能在Twido中打开吗?

可以。
(1) 在Neza编程软件Pl707 for neza中,选择“文件”———“导出”———“ASCII文件”,将程序导出到后缀为“.txt”的文件。
(2)在Twido编程软件twidosoft中,首先创建一个新project,选择“Program”———“import”———“ASCII Program”,选择过程1中的txt文件,即可。



354,问:我在Twidosoft 编程调试时有时会出现内部字存取提示错误的现象, 这是为什么? 如何解决?

在Twidosoft 中内部字是需要作相应配置以激活对应的内部字区域的, 如果对没有激活的内部字区域通过通讯的方式进行存取操作就会提示错误, 具体的配置有以下两种方法:
方法1: 使用赋值语句来激活对应的内部字区域. 例: 输入指令 %MW500:=1 后即可激活%MW0
到 %MW500 区域.
方法2: 点击 ”PLC”→”memory use”→”edit”→ 在”memory words”的”configured”栏输入激活区域的最大值.



355,问:在TwidoSoft中,通讯口1和2在硬件配置中只能配置成Modbus从站,如何配置成Modbus主站?

在TwidoSoft硬件配置中只能配置Modbus从站, Modbus主站只能通过指令EXCHx %Mwi:L来实现,其中x=1,表明通讯口1为Modbus主站,x=2, 表明通讯口2为Modbus主站.



356,问:请问PC机能用COM2口与Twido相连吗?如可以,请问要做哪些设置?

可以。设置步骤如下:
1、在TwidoSoft中,点击File Preferences Connections management Add;
2、在IP/ Phone中,选择COM2。

1楼 0 0 回复