现在大多的变频器都有模拟量输出功能,我们需要的模拟量信号有时是0-10v的电压信号,有时是0-20ma的电流信号。有些品牌的变频器模拟量输出只有0(4)-20ma的电流信号,那需要电压信号时怎么办呢?
简单有效的办法就是在电流输出端和公共端间串接一个500欧的电阻,这样电阻两端就有了0-10v的电压信号输出了。
根据欧姆定律:
i=5ma时 u=IR=5ma*500欧=2.5v
i=10ma时U=5V
i=20ma时U=10V
0-10v的电压就是这样来的。
-
引用 bubli 2008/9/27 14:30:12 发表于2楼的内容
-
-
-
xxkjfw 发表于 2008/9/27 16:10:54
在电流输出端和公共端间串接一个500欧的电阻,这样电阻两端就有了0-10v的电压信号输出了,0-20mA/0-10V就是这样转换。但对500欧线绕电阻精度有一定的要求。3楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2008/9/27 16:10:54 发表于3楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/9/27 17:35:39 发表于4楼的内容
-
-
-
-
tigersharc | 当前状态:离线
总积分:287 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-09-19
最后登录时间: 2012-10-15
-
-
tigersharc 发表于 2008/9/28 14:37:54
引用 tigersharc 2008/9/28 14:37:54 发表于5楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/9/28 14:41:34 发表于6楼的内容
-
引用 cxz2365 2008/9/30 13:26:37 发表于7楼的内容
-
引用 hege377 2008/9/30 13:28:13 发表于8楼的内容
-
-
-
-
wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-01-16
最后登录时间: 2009-09-29
-
-
wilton_gao 发表于 2008/9/30 17:31:27
引用 wilton_gao 2008/9/30 17:31:27 发表于9楼的内容
-
-
引用 zewang 2008/10/3 15:26:37 发表于10楼的内容
-
引用 jnzhlf 2008/10/3 20:38:46 发表于11楼的内容