您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » (原)送电跳闸故障解决

bubli

bubli   |   当前状态:在线

总积分:817  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-22

最后登录时间: 2015-05-25

空间 发短消息加为好友

(原)送电跳闸故障解决

bubli  发表于 2008/9/29 15:19:46      736 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们公司在开发区,这里经常停电。但一来电,办公楼里的电脑就没有电了。


当我打开空开柜看时,发现这里有几个控制墙壁插座的空开已经跳下来了。但当用手推上后,一松手,就又跳下了。只有用手推上保持几秒钟后,松开手,才不会跳闸。


后来我才发现,原来这几个墙壁插座上插的都是办公电脑,没有开关,电线直接连到机箱电源上。当一来电时,所有电脑的机箱电源就都接通了,这时的瞬时启动电流是很大的。虽然空开的工作电流能够满足要求,但瞬时短路电流不够,这就导致了停电后,再来电时电脑就没电了。只有更换更大的瞬时短路电流的空开或在停电后,拔下一部分电脑机箱的电源插头。

1楼 0 0 回复
  • jnzhlf

    jnzhlf   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    jnzhlf   发表于 2008/9/27 23:10:47

    2楼 回复本楼

    引用 jnzhlf 2008/9/27 23:10:47 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/9/28 8:40:08

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/9/28 8:40:08 发表于3楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/9/28 22:59:40

     


    1  楼主空开要么选小了;


    2  空开带热保护;


    3  线路有问题。


    楼主用钳形表卡一下起动电流和运行电流,做相应的处理。