我单位隶属集团公司110KV变电站下的6KV/400V配电所。以前供电局对我公司的用电考核在110KV变电站计量,由于总降变电站安装有电容器进行变电站集中补偿,所以其功率因数能满足供电部门对企业用电的要求。自200661以后,供电局开始对集团公司的终端用电户(即各分单位的变电所)进行计量考核。由于我单位距离总降变电站较远,又没有电容器及同步电动机等无功补偿设备,所以功率因数在0.70.75之间,远远低于企业的用电功率因数标准,为此根据用电量每个月都要受到2万元左右的罚款。鉴于这种情况需要增加无功功率补偿设备。

1、          设备的选型

根据无功功率补偿的特点及便于以后运行中的维护,所以所要选型的低压无功功率补偿装置要具备以下条件:①安装灵活方便,配套设备少,维护维修方便;②投切要灵活,可以根据线路无功电流的变化自动投入切除电容器,达到目标功率因数;③要带有谐波滤波器,由于本单位安装有很多台变频器、UPS、直流盘等,运行中产生很大的非正弦电流,较大的谐波电压将影响到电容器的运行。根据以上几点要求,通过对多家低压无功功率补偿设备的考察对比后,决定选用NOKIA CAPACITORS生产的低压无功自动补偿设备。该设备调谐滤波电容器柜主要为进口之器件,包含低压干式电容器、专用调谐电抗器、电磁接触器、熔丝(HRC-FUSE)、自动功率因数调整器。根据本单位的负荷选用了Q50400V/236kvar-6两套(主副两柜),两柜共用一台N-12(NC-12)控制器。

2、          应用效果

安装了该低压无功自动补偿设备后,自动功率因数调整器N-12功率因数控制器根据实际运行中负荷的变化,自动检测无功电流的大少后进行电容器的自动投入与切除,以达到设定好的目标功率因数。为了保证每个电容器使用的寿命相当,将该控制器的电容投入模式设定为循环式,即电容器的投入切除操作模式遵循先进现出的原则。在该控制器屏幕上能显示出自动检测的功率因数、有功、无功、总功、电流电压总畸变率、投入段数,以及多种报警,很多系统参数都能一幕了然的看到,同时也可根据观察到的报警参数进行故障查找,十分方便。该设备投入运行至今已将近一年时间,除了每月定期清理空气滤网外没有出现过任何故障,真正做到了免维护型,解决了因功率因数低而被处罚的问题,同时在功率因数高于0.95时得到了奖励,产生了良好的效益。该低压无功自动补偿设备安装前后部分参数数据对比如表1、表2

                  

    1

                                       I        P      Q      S     系统谐波

补偿前cosΦ=0.73  1614A   760KW  710kvar  970KVA   >5

补偿后cosΦ=0.95  1240A   760KW  250kvar  800KVA   <4

 

    2

                                       负荷电流        计算值IP    计算值IQ

补偿前cosΦ=0.73      1614A          1178A        1103A

补偿后cosΦ=0.95      1240A          1178A        387A

 

3、          结语

该设备安装快捷、维护方便、占地空间小、谐波虑除效果好,对无功补偿能起到立竿见影的效果,在当今社会节能增效中具有很好的应用价值及意义。