您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » omron协议宏PMCR的控制字C1怎么设置?

dingxiubing

dingxiubing   |   当前状态:在线

总积分:8127  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-07-13

最后登录时间: 2020-12-10

空间 发短消息加为好友

omron协议宏PMCR的控制字C1怎么设置?

dingxiubing  发表于 2008/10/23 8:53:07      3632 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

不清楚C1的高位通讯端口指的是什么?说明书上说是内部逻辑端口,起什么作用,可以0-7随便付一个值吗?

用两个SCU31,单元号0和1。

1楼 0 0 回复
  • seaway

    seaway   |   当前状态:在线

    总积分:188  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-09-08

    最后登录时间: 2012-03-09

    空间 发短消息加为好友

    seaway   发表于 2008/10/22 16:17:04

    1.C1的最高位表示CPU与通信单元进行通信的逻辑端口号,可以为0~7,但不要在一个CPU中同时使用相同的逻辑端口进行通信,在程式中SEND,RECV等指令同样占用CUP之逻辑端口号。
    2.两个PMSU其地址中C1的低两位中定义,具体规则可参考相关PLC通信板手册。
    2楼 回复本楼

    引用 seaway 2008/10/22 16:17:04 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2008/10/23 8:53:07

    单元号为0的SCU31有两个485通讯口:port1、port2,
    单元号为1的SCU31有两个485通讯口:port3、port4.
    我们以0单元的port1为例,有五个PMCR循环和这个端口通讯,C2为0000-0005,C1的最高位可以相同吗?
    比如都是1110,逻辑端口号为1.
    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2008/10/23 8:53:07 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /