一、       产品类型

产品类型:TS5303N616

检测日期:2005-9-3

注:虽然TS5303N616只有ABZ三相,为了案例的通用性,本文以常用的ABZUVW六相作为分析对象。

二、       初检结果

1、  故障现象(phenomenon)编码器无反应

2、  电气检测:ok

3、  机械检测:ok

4、  故障原因(default cause)信号波形发生畸变

三、       案例分析

如图所示为增量式编码器正确的时序图形,AB为编码器脉冲,常为20482500线,Z相为AB相计数起点。从图中也可以看出,UVW三相互差120度。

由于信号波形发生畸变,输出信号的上升沿出现圆弧,一般认为26LS31损坏,更换即可。具体检测方法请见姜燕平所编的《OIH35OIH48OIH60系列编码器故障分析手册》。另外,在案例中可能还有其它信号不完整或波形缺陷的存在,其原因是一样的。

 

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/11 14:23:06

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/10/11 14:23:06 发表于2楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/11 15:41:13

    如果编码器损坏,我们这是修不了了,只能换新的了
    3楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/11 15:41:13 发表于3楼的内容