刘志斌 发表于 2008/10/10 22:28:45
刘志斌 53楼 回复时间:2008-10-10 17:00:39“变频器的抱闸输出信号是否需要进PLC然后通过PLC来控制机械闸,还是直接控制机械闸好一点? ”
1、我反对把变频器用于起重设备,因为不节能,不能发电制动,抱闸与电机独立分别控制容易溜钩,是个不安全、不可靠系统!
2、如果用了变频器,抱闸交流工频电源独立供电,用检测电机电流信号直接控制抱闸接触器,简单说电机有电流工作,抱闸打开,电机没有电流不工作,抱闸制动;
3、变频器输出频率f设置下限频率,最低不能低于(额定转差×P/60)HZ,即保证转子转速是零速时转矩为额定转矩!
4、严禁“用变频器的抱闸输出信号”的作法!
引用 刘志斌 2008/10/10 22:28:45 发表于2楼的内容