您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 起重机上采用变频器和PLC控制的疑问

刘志斌

刘志斌   |   当前状态:在线

总积分:4338  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-15

最后登录时间: 2012-05-30

空间 发短消息加为好友

起重机上采用变频器和PLC控制的疑问

刘志斌  发表于 2008/10/10 22:28:45      772 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在桥式起重机上使用变频器和PLC来控制。变频器的抱闸输出信号是否需要进PLC然后通过PLC来控制机械闸,还是直接控制机械闸好一点?

                                              --------转帖(zjlongs)

1楼 0 0 回复
  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:28:45

    刘志斌 53楼 回复时间:2008-10-10 17:00:39


    “变频器的抱闸输出信号是否需要进PLC然后通过PLC来控制机械闸,还是直接控制机械闸好一点? ”


    1、我反对把变频器用于起重设备,因为不节能,不能发电制动,抱闸与电机独立分别控制容易溜钩,是个不安全、不可靠系统!


    2、如果用了变频器,抱闸交流工频电源独立供电,用检测电机电流信号直接控制抱闸接触器,简单说电机有电流工作,抱闸打开,电机没有电流不工作,抱闸制动;


    3、变频器输出频率f设置下限频率,最低不能低于(额定转差×P/60)HZ,即保证转子转速是零速时转矩为额定转矩!


    4、严禁“用变频器的抱闸输出信号”的作法!

    2楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:28:45 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /