我公司一台加热设备,现场报修说温度达不到设定值。此加热是由一个三相固态继电器控制的,到现场发现此继电器信号正常,显示处在加热状态。万用表测量三相电源正常,测输出端发现有一相断路,判断为三相固态继电器中有一相故障无法导通造成加热功率不足,导致温度无法达到设定值。
此三相固态继电器为WATLOW(瓦特隆)产品,没有备件,当时为了生产应急就找了一个单相的固态继电器,把原控制信号并接在单相固态继电器上,把故障的那一相用单相固态继来控制,这样接后一直使用正常。
其它有类似故障的朋友可以参考一下。
注:此三相固态继电器其实只有两相是可以控制通断的,中间一相本身就是用一个铜排连接的。