双速电机,高速与低速切换。在切换高速与低速的瞬间(高速没断开切入低速会短路),接触器短路上了,本来它们应该是高速断开的同时,低速接上。可能因为在拉弧时间,另一个接上了,从而短路,粘住了2个接触器了,即使两个接触器互锁也解决不了问题 。
-
-
-
-
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-10-25
最后登录时间: 2019-07-16
-
-
eastfamous 发表于 2008/10/13 9:01:15
引用 eastfamous 2008/10/13 9:01:15 发表于2楼的内容
-
-
引用 comorg 2008/10/13 9:53:38 发表于3楼的内容
-
引用 netwell 2008/10/13 14:20:40 发表于4楼的内容
-
引用 hege377 2008/10/13 15:51:19 发表于5楼的内容