我们一台设备上用FX1s的高速计数器来接收编码器脉冲,实现定位控制.其工作过程是:高速计数接收编码器信号,根据设定值进行判断,控制变频器,进行变频速度的三段速调节,接近设定值时让进给机构减速,直到停止.要求的精度是正负0.2mm,但目前偶尔会有一条偏小0.5mm的出现.
现在判断精度偏差大有可能是编码器反馈误差,也有可能是PLC的高速计数器有问题,还有就是系统本身受到干扰.其实这个系统已经用过一两年了,只是最近几天才出现不准的.编码器是OMRON的,变频器也是三菱的.
各位高手有作过类似工程的吗?有没有人发现过FX1s的高速计数器有问题的?
-
引用 hege377 2008/10/14 8:24:05 发表于2楼的内容
-
引用 chen.s.p 2008/10/14 9:23:48 发表于3楼的内容
-
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
-
ytzidonghua 发表于 2008/10/14 10:13:19
你的FX1S PLC不是假的吧?
引用 ytzidonghua 2008/10/14 10:13:19 发表于4楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/10/14 13:34:01 发表于5楼的内容
-
引用 hege377 2008/10/15 8:35:12 发表于6楼的内容
-
引用 guochunyi 2008/10/19 16:38:20 发表于7楼的内容
-
引用 回隆 2008/10/19 18:22:47 发表于8楼的内容
-
引用 hege377 2008/10/20 8:54:03 发表于9楼的内容
-
引用 yk_wangyu 2008/10/21 10:36:49 发表于10楼的内容
-
引用 hege377 2008/10/22 9:38:54 发表于11楼的内容