涡街流量计的测量疑问

liubingrui  发表于 2008/10/21 13:41:15      842 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

    我单位使用艾莫生涡街流量计测量氢气流量体积,管道压力基本在1MPA,常温,量程设置正确,使用NM3/H单位,但是得出的结果误差非常大。
     涡街流量计是测量体积的仪表,所以是不是要根据不同气体和压力温度对测量结果做补偿,具体该怎样计算?谢谢!
1楼 0 0 回复
  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/10/14 15:10:38

    EMERSON的涡街流量低密度气体是不行的,必须进行温度和压力两个补偿才行。可以选用数字涡街,只要进行压力补偿就行,或加流量积算仪。
    2楼 回复本楼

    引用 qugd 2008/10/14 15:10:38 发表于2楼的内容

  • netwell

    netwell   |   当前状态:在线

    总积分:5615  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-06

    最后登录时间: 2017-03-16

    空间 发短消息加为好友

    netwell   发表于 2008/10/14 19:28:40

    我没用过爱默生,一直用横河涡街流量计,横河涡街流量计里面自带压力、温度补偿的设置参数。我认为是参数设置错误才导致大的误差。温度倒没什么,压力,量程这两项,需要特别注意

    3楼 回复本楼

    引用 netwell 2008/10/14 19:28:40 发表于3楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/10/21 13:41:15

    那是你孤陋寡闻,我就是横河电机单表部的,像氢气这种介质,如果压力没达到一定值,密度太小时,其涡街检测是有一定困难的。