    1、扭绞信号导线。我们用到的信号线其实是为屏蔽设计的。


    2、有金属屏蔽线的,把屏蔽线的一端接地。


    3、仪表一般都有滤波电路,可以开启。


    4、比如说PLC常用到的光电隔离也是抗干扰的。


    5、穿线金属管,然后把金属管可靠接地。


    6、强电弱电分开布线。


    没总结到的,大家补充。呵呵

    4楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/15 20:34:28 发表于4楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/16 9:18:34

    5楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/10/16 9:18:34 发表于5楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/10/16 10:22:41

    数字地和模拟地需要分开设置