(2)德国尼德豪森电厂
1)概况 尼德豪森电厂位于德国西部,该厂的K机组采用了热电联产方式,总出力达到101.2万kW,该机组为超超临界机组,主汽温度为580℃,主汽压力达到27MPa。由于采用了过程优化技术,整个机组的效率达到了45%。由于采用了PROFIBUS现场总线技术,号称目前全球范围内全面采用数字化电厂技术的装机容量最大的机组。
2)工程进度2002年12月投入商业运行。
3)供货商及供货范围 西门子。包括DCS、DEH、变送器、智能高中压配电系统,低压配电系统、电磁阀、阀门定位器、电动执行机构、MIS、SIS及主控室设计。
4)自控规模 模拟量I/O 2703个,开关量I/O 3865个。智能马达保护装置721个,电磁阀670个、阀门定位器957个、电动执行机构698台。
5)系统配置:共分3个层次,即操作管理层、过程控制层和现场设备层。操作管理层集成了SIS(监控信息系统Supervisory Information System),MIS(信息管理系统)和ERP(企业资源规划)功能。
现场总线采用PROFIBUS,包括DP与PA,也有部分HAPT仪表。DP总线有20个双绞线总线段和40个光纤总线段。
6)达到的水平:由于DCS系统中大量采用了PROFIBUS。通过现场总线将智能仪表、高低压智能保护装置接入DCS,同时现场设备的管理信息、设备维修信息等通过现场总线进入DCS和上层SIS/MIS软件,从而实现了机组的优化操作及优化维修管理,使整个机组仅配备一个操作员。
1楼 0 0 回复
  • 淡泊清风

    淡泊清风   |   当前状态:离线

    总积分:130  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-14

    最后登录时间: 2008-10-24

    空间 发短消息加为好友

    淡泊清风   发表于 2008/10/16 9:48:48

    就我查阅的资料,该项目采用了DP和ASI,但没有迹象显示有使用仪表层总线:Profibus-PA,不知道实际情况如何?盼解惑...
    2楼 回复本楼

    引用 淡泊清风 2008/10/16 9:48:48 发表于2楼的内容

  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2008/10/16 9:57:27

    3楼 回复本楼

    引用 chenwh78 2008/10/16 9:57:27 发表于3楼的内容

  • 淡泊清风

    淡泊清风   |   当前状态:离线

    总积分:130  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-14

    最后登录时间: 2008-10-24

    空间 发短消息加为好友

    淡泊清风   发表于 2008/10/16 10:42:19

    pdf

     西门子的官方宣传资料上我只看到了DP和ASI,看来在该电厂中大量用到了车间级DP总线,估计对于变送器和定位器还是采用传统卡件,就不知道有没有用HART了

    4楼 回复本楼

    引用 淡泊清风 2008/10/16 10:42:19 发表于4楼的内容

  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2008/10/16 10:58:51

    确实看不出来,以我经验来看,和你一样,估计普通的变送器还是进入到采集卡、PLC。可能会有一些大型的仪表会具备现场总线的功能,然而这样的仪表目前肯定价格很高。
    5楼 回复本楼

    引用 chenwh78 2008/10/16 10:58:51 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /