    当在程序中使用 "I..." 或 "Q..." 对输入、输出进行访问时,实际上并直接访问输入、输出模板,而是访问 CPU 的系统存储区。此 "I"/ "Q" 区分别被称作输入过程映像区 (PII) 和输出过程映像区 (PIQ)。只有在过程映像区刷新时刻,I 区和 Q 区的内容才与输入/输出的实际值相同,因此它们并不能直接反映输入/输出的实际状态。因此,在某些需要对输入/输出进行较为实时处理的场合,可以使用外设寻址。 

    外设寻址的另一应用场合:在所要寻址的 I/O 地址超出过程映像区地址范围的情况下,只能使用外设寻址。