1、 所有仪用电缆均应为阻燃低烟型; 2、 所有仪用电缆均应适合于至少在70℃下连续工作; 3、 线芯采用单股铜芯,线芯截面积为1.0m㎡或1.5m㎡或2.5m㎡。 一、控制电缆 1、 ①一般电缆型号:KVVP2—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆; ②电源电缆型号:KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆; 2、 一般控制信号电缆线芯截面积采用1.0 m㎡; 3、电源电缆(主要包括电动门、执行器、PVC阀、就地接线盒、控制柜等) 电缆线芯截面积采用2.5 m㎡ 3、 电缆芯数大致有:4×1.0、7×1.0、10×1.0、14×1.0、19×1.0、4×2.5。 二、计算机电缆 1、 型号:DJVP3VP3—铜芯聚氯乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏总屏蔽聚氯乙烯 护套电子计算机电缆; 2、 电缆线芯截面积采用1.0 m㎡; 3、 电缆芯数大致有: ①1×3×1.0、2×3×1.0、3×3×1.0; ②1×2×1.0、2×2×1.0、3×2×1.0、4×2×1.0、 5×2×1.0; 三、补偿电缆 1、 型号:KCAGS105—VPA1×2×1.5 KCA—K分度热电偶的延伸电缆(正极为铁 红色;负极为铜镍 蓝色); G—一般温度使用(不超过105℃); S—热电势允差为精密级; 105—最高使用温度为105℃; V—聚氯乙烯; P—铜丝编制; A—单股导体; 1×2×1.5—1股×2芯×导体截面为1.5 m㎡ 2、电缆芯数大致有: 1×2×1.5、2×2×1.5;
1楼 0 0 回复