一台原有双速电机驱动的进给轴,现在想改伺服控制.原双速电机高速功率0.37kw,1450r/min,低速0.11kw/330r/min.
现在改伺服电机电机控制要选多大的呢?我想是400W足够了.
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/10/20 12:26:52
当然留点余量更保险2楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/10/20 12:26:52 发表于2楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/10/20 13:38:47 发表于3楼的内容
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/10/20 14:10:20
要想不浪费,你就要多费心了4楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/10/20 14:10:20 发表于4楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/10/21 8:44:02 发表于5楼的内容
-
引用 suyun2 2008/10/26 13:54:40 发表于6楼的内容
-
引用 bubli 2008/10/26 20:27:15 发表于7楼的内容
-
-
SUJI 发表于 2008/11/21 11:12:25
确实是应该选大一点的伺服电机,这样说虽然不严谨,但很通俗易懂,你选伺服电机不应只看功率多少,还要看负载的惯量等内容。你的电机若用伺服电机起码要选500w的。我做伺服电机技术多年了,如有不解的东西可以和我联系010-658146338楼 回复本楼
引用 SUJI 2008/11/21 11:12:25 发表于8楼的内容