jiqishun 发表于 2008/10/21 18:27:12 909 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
hq0769 | 当前状态:在线
总积分:4916 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-06-12
最后登录时间: 2024-06-25
hq0769 发表于 2008/10/21 17:13:26
1、检查是否有干扰?先到PLC处,用万用表测量是否有信号到达。如果有信号到达,但是输入模块超程的话,模块有问题或者是设置有问题。
补充:传感器采用屏蔽线,并且单端接地。估计是共模干扰的问题。
2、输入是几线?量程卡设置是否正确?软件里面组态的量程卡是否和现场一样?两线或四线。
引用 hq0769 2008/10/21 17:13:26 发表于2楼的内容
飘香 | 当前状态:离线
总积分:429 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-09-24
最后登录时间: 2009-03-11
飘香 发表于 2008/10/21 18:27:12
引用 飘香 2008/10/21 18:27:12 发表于3楼的内容