AI模块无输入信号,现场有模拟信号输入

jiqishun  发表于 2008/10/21 18:27:12      909 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

系统CPU采用S7-400H冗余配置,一远程分采用PROFIBUS-DP连接,DI,DO,AO模块均正常,有一AI模块(SM331 ,AI8*12BIT,6ES7-331-7KF02-0AB0)显示无信号输入,STEP 7 V5.3软件上监视此模块信号均为死值(32676或-32676),现场用万用表测量有模拟信号输入,换上同型号AI模块后,仅仅正常5个小时,之后又出现这种情况。而且在出现此情况后,另一远程分站有2个AI信号出现无信号输入。现场设备均正常。
1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/21 17:13:26

    1、检查是否有干扰?先到PLC处,用万用表测量是否有信号到达。如果有信号到达,但是输入模块超程的话,模块有问题或者是设置有问题。

    补充:传感器采用屏蔽线,并且单端接地。估计是共模干扰的问题。


    2、输入是几线?量程卡设置是否正确?软件里面组态的量程卡是否和现场一样?两线或四线。


     

    2楼 回复本楼