您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表显示滞后的问题

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

仪表显示滞后的问题

liubingrui  发表于 2008/10/25 9:38:56      1195 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

     请教:,我这里对温度的控制要求很高,特别是需要快速反应出真实温度,但是我们采用热电阻温度计PT100 ,温度测量还是准确的,但是由于升温速度较快,仪表盘上显示的温度出现严重滞后,60度停止加热,仪表反应不过来,过1分钟可能才显示出真实温度70度左右,我们需要的温区0~150度,按道理热电阻测量不应该出现该现象啊,有知道我这里温度滞后问题在方面的麽?先谢谢啦
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/22 16:37:16

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/10/22 16:37:16 发表于2楼的内容

  • jnzhlf

    jnzhlf   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    jnzhlf   发表于 2008/10/22 18:43:48

    3楼 回复本楼

    引用 jnzhlf 2008/10/22 18:43:48 发表于3楼的内容

  • chyw_927

    chyw_927   |   当前状态:在线

    总积分:3299  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-31

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    chyw_927   发表于 2008/10/22 21:03:36

    处仪表本身外,安装方式、插深、仪表与介质接触的情况,有无导热介质都有影响。
    4楼 回复本楼

    引用 chyw_927 2008/10/22 21:03:36 发表于4楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/23 16:09:12

    其实问题可能是这样的,比如加热元件达到了300度,而你这时被测点测到的是60度,这时停止加热,但这个300度的温度还要慢慢传到被加热的物体上去,所以尽管不加热了,但温度还会上升。这个应该可以通过调 整温控表的PID 参数来改善的。
    5楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/10/23 16:09:12 发表于5楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/23 21:15:59

    PT100的测温点没有取好。


    对于测液体性质的,PT100一般都反映很好,测温也很准确,但是像测气体的话,会有一个传热的过程。


    我以前也遇到这种现象,就是一个罐里面,测气体温度(对这个温度,在工艺上要求十分严格,必须控制好),一个测量点不准确。后面我改用3个测量点,PLC里面取他们的平均值。结果误差率很低,效果十分明显。

    6楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/23 21:15:59 发表于6楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/10/24 9:14:30

    7楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/10/24 9:14:30 发表于7楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/10/24 11:28:03

    8楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/10/24 11:28:03 发表于8楼的内容

  • liubingrui

    liubingrui   |   当前状态:离线

    总积分:1915  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-08-10

    最后登录时间: 2010-12-09

    空间 发短消息加为好友

    liubingrui   发表于 2008/10/24 15:31:26

    热电阻的电阻值是随温度变化而变化基本呈线性关系的,因此热电阻本身应该不存在(或者说极小)滞后问题。
    9楼 回复本楼

    引用 liubingrui 2008/10/24 15:31:26 发表于9楼的内容

  • 悍马

    悍马   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-25

    最后登录时间: 2008-10-25

    空间 发短消息加为好友

    悍马   发表于 2008/10/25 9:38:56

    主要是观温点的设置没有设立好!
    10楼 回复本楼

    引用 悍马 2008/10/25 9:38:56 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /