-
-
liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2024年可用积分:2
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
仪表显示滞后的问题
liubingrui 发表于 2008/10/25 9:38:56 1196 查看 9 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
引用 hege377 2008/10/22 16:37:16 发表于2楼的内容
-
引用 jnzhlf 2008/10/22 18:43:48 发表于3楼的内容
-
引用 chyw_927 2008/10/22 21:03:36 发表于4楼的内容
-
-
hege377 发表于 2008/10/23 16:09:12
其实问题可能是这样的,比如加热元件达到了300度,而你这时被测点测到的是60度,这时停止加热,但这个300度的温度还要慢慢传到被加热的物体上去,所以尽管不加热了,但温度还会上升。这个应该可以通过调 整温控表的PID 参数来改善的。5楼 回复本楼
引用 hege377 2008/10/23 16:09:12 发表于5楼的内容
-
-
hq0769 发表于 2008/10/23 21:15:59
PT100的测温点没有取好。
对于测液体性质的,PT100一般都反映很好,测温也很准确,但是像测气体的话,会有一个传热的过程。
我以前也遇到这种现象,就是一个罐里面,测气体温度(对这个温度,在工艺上要求十分严格,必须控制好),一个测量点不准确。后面我改用3个测量点,PLC里面取他们的平均值。结果误差率很低,效果十分明显。
引用 hq0769 2008/10/23 21:15:59 发表于6楼的内容
-
引用 comorg 2008/10/24 9:14:30 发表于7楼的内容
-
引用 hege377 2008/10/24 11:28:03 发表于8楼的内容
-
-
-
liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2024年可用积分:2
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
liubingrui 发表于 2008/10/24 15:31:26
热电阻的电阻值是随温度变化而变化基本呈线性关系的,因此热电阻本身应该不存在(或者说极小)滞后问题。9楼 回复本楼
引用 liubingrui 2008/10/24 15:31:26 发表于9楼的内容
-
-
引用 悍马 2008/10/25 9:38:56 发表于10楼的内容