您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表安装常用管材

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

仪表安装常用管材

liubingrui  发表于 2008/10/22 18:47:20      860 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


仪表管道(又称管路、管线很多,可分为四类,即导压管、气动管、电气保护管和伴热管。
一、
导压管
导压管又称脉冲管,是直接与工艺介质相接角的一中管道,是仪表安装使用最多、要求最高、最复杂的一种管道。
由于导压管直接接触工艺介质,所以管子的选择与被测介质的物理性质、化学性质和操作条件有关。总的要求是导压管工作在有压或常压条件下。必须具有一定的强度和密封性。因此这类管道应该选用无缝钢管。在中低压介质中,常用的导压管为ф14×2无缝钢管,这是使用最多的一种管子。有时也用ф18×3或ф18×2。分析用的取样管路通常也用ф14×2无缝钢管,有时使用ф10×1.5、ф10×1或ф12×1无缝钢管。在超过10Mpa的高压操作条件下,多采用ф14×4或ф15×4无缝合金钢管。
导压管的选用
必须满足工艺要求和设计要求,代用必须取得设计同意。
二、气动管路
气动管路也称气源管或气动信号管路。它的通常介质是压缩空气。压缩空气经过处理,是干燥、无油、无机械杂物的干净压缩空气(有时也用氮气),它的工用压力为0.7~0.8Mpa.气源总管通常由工艺管道专业作为外管的一种,安装到每一个装置的入口,进装置由仪表专业负责。通常工艺外管的气源管多为DN100,即4,,管道,个别情况为DN50,即2,,管道。一般为无缝钢管。而进装置的仪表专业敷设的气动管路则鑫为DN25,即1,,以下的镀锌焊接钢管(旧称镀锌水煤气管)。一般主管为DN25,即1,,,支管为DN20即3/4,,和DN15即1/2,,的镀锌焊接钢管。与第一个气动仪表和气动调节阀相边接的则是紫铜管、被覆铀管(紫钢管外面有一塑料保护层),多采用ф6×1,个别情况也有用ф7×1或ф8×1的紫钢管和尼龙1010的ф6×1管。在大量采用气动仪表的场合使用管缆,多是ф6×1的被覆管缆和尼龙管缆。
三、电气保护管
电气保护管也是仪表安装用得较多的一种字子,它是用来保护电缆、电线和补偿导线的。为美观,多采用镀锌的有缝管,即电气管,有时也采用镀锌焊接钢管。专用的电气管管壁较薄,其规格如表5-2-1所示。
保护管的选用要从材质和管径两个方面支考虑。材质取决于环境条件,即周围介质特性,一般腐蚀性可选择金属保护管,强酸性环境只能用硬聚氯乙烯管。而管径则由所保护的电缆、电线的芯和外径来决定。

配管时,要注意保护管内径和管内穿的电缆数。通常电缆的直径之和不能超过保护管内径的一半。

四、伴热管
伴热管简称伴管。伴热对象是导压管、调节阀、工艺管道或工艺设备上直接安装的仪表及保温箱,它的介质是0.2~0.4Mpa的低压蒸汽。伴管比较单一,其材质是20号钢或紫铜,其规格对20号钢来说多为ф14×2无缝钢管或ф12×1、ф10×1无缝钢管,对紫铜来说,多为ф8×1紫铜管,有时也选用ф10×1的紫铜管。