引用 hege377 2008/10/31 13:06:49 发表于2楼的内容
-
引用 小牛牛 2008/10/31 14:22:54 发表于3楼的内容
-
引用 bubli 2008/10/31 20:55:10 发表于4楼的内容
-
引用 hege377 2008/11/1 14:15:41 发表于5楼的内容
-
引用 bubli 2008/11/1 15:38:08 发表于6楼的内容
-
引用 hege377 2008/11/2 10:08:45 发表于7楼的内容
-
-
小牛牛 发表于 2008/11/2 13:22:48
1 电源电压不足(或不稳),即欠压;
2 触点磨损过多,接触电阻大而触点打火;
3 接触器的弹簧、动衔铁等机械部分卡涩;
4 接触器带载闭合或分断时有点弧光是正常现象。(楼主确认是接触器卡住了吗?)
引用 小牛牛 2008/11/2 13:22:48 发表于8楼的内容
-
引用 comorg 2008/11/2 13:36:17 发表于9楼的内容
-
引用 eaglezhao 2008/12/26 10:15:02 发表于10楼的内容