在CPU 的技术参数中,I/O地址区、过程映像、数字量通道是什么意思?有什么区别?

现举例说明一下

315-2dp cpu的技术参数定义:

1,全部I/O地址区 : 1024B/1024B

 

2,过程I/O映像   :            128B/128B

 

3.最大数字量I/O总数: 16384

 

以下分别简单介绍

1 ,I/O 地址区 一共 1024B (输入)+1024B (输出) 就是 2KB

所以说  理论上,这个CPU 能带最大的

数字量为: 2KB=2*1024*8=16384 //能带的数字量I/O的最大通道数

模拟量为:2K BYTE=1K WORD=1024 WORD //也是模拟量通道的最大数

就是说,两者不能兼得,一个达到最大数,是以对方为0的代价获得的。

 

2 ,至于过程映像表128BYTE=128*8=1024

就是说,如果你的数字通道在少于1024的时候,可以用X.Y的方式直接访问单个通道。就是说,最大能到I127.7和Q127.7

从1024到16384之间,你虽然理论上可以用作数字量,但不能直接访问通道,还需要程序中作处理,更加增加了CPU的计算负荷。。。

所以从基本的判断,如果数字量通道大于127.7,则同样,放弃吧,CPU需要升级了!

 

3,最大数字量I/O总数: 16384 

就是想上面说的那个样字 

1楼 0 0 回复