西门子SM331 卡件未用通道的处理

jnzhlf  发表于 2008/11/4 14:13:28      730 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

当用模拟量6ES7 331-7KF00-0AB0,有一组的其中没用,还有就是备用通道。

应如何接。例如4-20ma,4线制的

大致分为两大类

一 组中两个都未使用,应设定未使用的通道的“测量方法”参数为“禁用”。以此,可以缩短

模板的扫描时间。

标准做法:   在硬件组态中禁止,硬件调线设置为B,然后各个通道的输入短路。

二 组中只用一个通道,对了另一个未使用的通道,你必须注意这些输入的以下特点,采用以下不同的方法 ,以使能所使用通道中的诊断功能。

1 四线制电流

一组中的两个通道串接即可,即输入信号的正极接一通道的正极,一通道的负极接二通道的正极,输入信号的负极接二通道的负极,这样电流流经两个通道,不影响通道组诊断功能的使用。

2 二线制电流

在不用的输入口并联一个1.5-3.3k欧姆的电阻

3 -+5v/-+10v/热电偶

把不用的通道短接

4 1-5V

把不用的通道和同组的通道并联。

1楼 0 0 回复