生产线上一台KE*-F4变频器故障,用HLP-SV替代。原用控制方式为模拟量运转,然后输出模拟量控制下一台变频器。

接线端子对应为:

KE* F4端子号      HLP-SV端子号             意义

1                                 1                           故障输出

3                                 3

6                              20                         数字com 0v

8                              53                      模拟参考值

9                      55                                模拟COM

10                       42                         模拟输出0-20ma

13                  18                                运转信号 对应参数:5-10设8

14                    33                           RESET信号  对应参数:5-15设3

53号端子模拟量对应输出频率值:6-15

42号端子模拟量输出大小对应:6-94(设定值小,输出模拟量大)

                                                        6-91(设定为10)

注意:sv变频器只能输出电流模拟量,因此55和42间接入500欧电阻转化为0-10v模拟量控制下一变频器运转。