KE*F4换HLP-SV变频器接线与调试
生产线上一台KE*-F4变频器故障,用HLP-SV替代。原用控制方式为模拟量运转,然后输出模拟量控制下一台变频器。
接线端子对应为:
KE* F4端子号 HLP-SV端子号 意义
1 1 故障输出
3 3
6 20 数字com 0v
8 53 模拟参考值
9 55 模拟COM
10 42 模拟输出0-20ma
13 18 运转信号 对应参数:5-10设8
14 33 RESET信号 对应参数:5-15设3
53号端子模拟量对应输出频率值:6-15
42号端子模拟量输出大小对应:6-94(设定值小,输出模拟量大)
6-91(设定为10)
注意:sv变频器只能输出电流模拟量,因此55和42间接入500欧电阻转化为0-10v模拟量控制下一变频器运转。