您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 郁闷, ATV48变频器自带24V端子竟然带不动固态继电器线圈

netwell

netwell   |   当前状态:在线

总积分:5615  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-06

最后登录时间: 2017-03-16

空间 发短消息加为好友

郁闷, ATV48变频器自带24V端子竟然带不动固态继电器线圈

netwell  发表于 2009/2/4 21:01:00      5984 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

虽说变频器输出的带负载能力有限, 但毕竟只是个继电器的线圈. 接上去后固态继电器线圈两端电压不到24V, 断开测量又是正常24V. 各位朋友是否遇到这样的事情?
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/8 17:17:56

    你带上负载试试。
    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/12/8 17:17:56 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/9 10:04:55

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/9 10:04:55 发表于3楼的内容

  • netwell

    netwell   |   当前状态:在线

    总积分:5615  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-06

    最后登录时间: 2017-03-16

    空间 发短消息加为好友

    netwell   发表于 2008/12/9 10:12:31

    置疑变频器输出电流是不是有问题
    4楼 回复本楼

    引用 netwell 2008/12/9 10:12:31 发表于4楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/10 9:26:25

    如果怀疑变频器输出能力有问题,可以用个普通继电器试试。
    5楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/12/10 9:26:25 发表于5楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/12/10 10:51:19

    固态继电器是没有线圈的,要看它上面的输入电压要求范围是多少
    6楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/12/10 10:51:19 发表于6楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/12/10 14:40:39

    7楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/12/10 14:40:39 发表于7楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/12/10 19:37:00

    固态继电器的直流输入端大多是光电二极管串个电阻,电压从3--40v.dC不等,电流在6MA左右,接入后电压低于24V,说明电流大,不知你的固态继电器的标称直流输入电压是多少?如果输入电压过高击穿了输入端光电二极管,再就是输入电压反向也会损坏输入端光电二极管。这些都会形成过流,使电压降低。
    8楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/12/10 19:37:00 发表于8楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2008/12/11 9:29:40

    9楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2008/12/11 9:29:40 发表于9楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/12 16:54:42

    10楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/12/12 16:54:42 发表于10楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2008/12/13 23:09:37

        我厂使用的ABB变频器,用自身的24V的电源能带动24V磁性继电器,不过我没有试过你说的固态继电器。再好你查一查固态继电器,或者试一试其它同种类的变频器,看是否变频器损坏。实在不行的说话,只有利用外加24V电源。
    11楼 回复本楼

    引用 chzan 2008/12/13 23:09:37 发表于11楼的内容