很早以前看到的帖子,呵呵
-----------------------------
一、用PG
小弟手上的PG是最新的,cpu是p42.2,呵呵。
1、MPI口
PG上有cp5611卡。
2、DP口
若PLC上有Profibus DP口(比如cpu315-2dp),则把通过cp5611和dp口通讯,速度比mpi的183k要快多啦(dp设为1。5m就可以了)
但是,这种方法,必须先用mpi下载硬件配置以后才能用!(因为首先要有dp地址存在,说的对吗?)
3、以太网方式
pg里面有块网卡,通过tcp/ip连接到plc的以太网模块。
这种方法也是必须先用mpi方式把ip地址设定到cp卡中。
(很奇怪的是,pg里面没有预装simaticnet,我的pg里面用的是step7V5.2)
二、普通pc
1、pc adapter
通过mpi口通讯,速度慢,19。2k/38.4k
(也可以插到dp口上,但是我没有试验过,只是看到了资料介绍)
2、pc机上插cp5611
同pg
3、以太网
pc上插cp1613或者普通网卡,安装simaticnet软件(step7V5.3软件开始,如果是普通网卡,就不需要安装simatcinet软件)
第一次下载可以直接用以太网方式,前提是:用mac方式下载,因为每块以太网模块上面都有出厂设置的唯一的mac地址,所以。。。。。。
以后你也可以用tcp/ip方式下载、监控程序。