匀整仪
行 业 别: 纺织机械(匀整仪)
INV 规格: SS-021-0.75K
电机规格: 220V 0.55K
客户需求: 加减速时间在0.5S时,
运行要稳定、没有停滞。
1,端子配线
端子配线图
2,参数设定
参数编号 名 称 设定范围 使用设定值
Pr0 转矩补偿 0~30% 3.0
Pr1 上限频率 0~120HZ 50HZ
Pr3 基底频率 0~400HZ 50HZ
Pr7 加速时间 0~3600S 0.5S
Pr8 减速时间 0~3600S 0.5S
Pr20 加减速基底频率 1~400HZ 50HZ
Pr72 载波频率 0.7~15KHZ 8
Pr60 输入信号滤波常数 1~8、9999 4
3,案例说明
客 户 要 求 的 实 现
对应参数
V/F 启动转矩较大,使得电机转速跟不上INV的频率变化。 Pr0=3.0
曲 使得INV输出频率达到运转频率50HZ 时,输出电压刚好达到电
线 源电压220V。 Pr3=50HZ
加 机器要求减速后冲击距离小,所以需要较小的加减速时间。 Pr7=0.5S
减 Pr8=0.5S
速
时 0.5S后,INV达到运转频率,设定加减速基底频率等于运转频率。 Pr20=50HZ
间
上
限 当客户在误操作时,可以保证最大运转频率等于其设定值。 Pr1=50HZ
频
率
载
波 由于马达的机械噪声较大,可以提高载波频率,来减小马达的噪 Pr72=8
频 声。
率
滤
波 启动INV,延时了2-3S的时间达到运转频率设定值,减小输入信号滤 Pr60=4
常 波常数,来消除这种响应缓慢的情况。
数