请教:测试设备的接地电阻时 ,是否必须断开设备连接点?

我在工作过程中,天然气输气站内设有SCS站控系统一套。在测试机柜的接地电阻时,我主张必须将机柜与接地扁钢断开进行测量,而其他同时则认为没有必要,可以不断离开进行接地电阻测量,请教一下各位:测试接地电阻时是否必须断开机柜与接地系统的连接?

1楼 0 0 回复
  • ytgh

    ytgh   |   当前状态:离线

    总积分:1338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-12

    最后登录时间: 2009-11-05

    空间 发短消息加为好友

    ytgh   发表于 2008/11/15 12:58:16


    2楼 回复本楼

    引用 ytgh 2008/11/15 12:58:16 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /