cp343-1通讯问题

jiqishun  发表于 2008/11/18 16:18:10      1747 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

CP343-1,硬件配置:313C-2DP,CP343-1,上位机(普通D-LINK网卡),今天做了个交叉线,两台电脑可以对接上,和PLC通讯时,上位机上网络连接显示是100M的,证明硬件连接是好的,同时,CP343-1上面FAST和LINK灯都是亮的,问西门子的技术支持,也说硬件连接是好的,但在寻找MAC地址时,就是找不到CP343-1,显示的是空白。

要说明的是因为盘柜厂的原因,MMC卡忘记插,还没到货,是否因为没有卡,才导致通讯不上?

还有个情况是CP343-1型号是1EX21的,最新的那种,我的GSD文件是1EX20的,有影响吗?
1楼 0 0 回复
  • caoyongtao

    caoyongtao   |   当前状态:离线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-18

    最后登录时间: 2009-04-06

    空间 发短消息加为好友

    caoyongtao   发表于 2008/11/18 16:18:10

    安装好CP343-1硬件是不能与上位机通讯的,得需要通过组态。


    先用MPI接口对300PLC的网络进行组态,对CP343-1的IP地址进行分配。完成后下装。


    分配 好上位机的IP地址(注:IP地址必须在同一段,即 如:192.168.1.X)。此时 PLC 和 PC 就可以实现通讯了。以后组态就可以通过以太网对PLC进行连接下装了。