要说明的是因为盘柜厂的原因,MMC卡忘记插,还没到货,是否因为没有卡,才导致通讯不上?
还有个情况是CP343-1型号是1EX21的,最新的那种,我的GSD文件是1EX20的,有影响吗?
-
-
-
caoyongtao | 当前状态:离线
总积分:68 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-11-18
最后登录时间: 2009-04-06
-
caoyongtao 发表于 2008/11/18 16:18:10
安装好CP343-1硬件是不能与上位机通讯的,得需要通过组态。
先用MPI接口对300PLC的网络进行组态,对CP343-1的IP地址进行分配。完成后下装。
分配 好上位机的IP地址(注:IP地址必须在同一段,即 如:192.168.1.X)。此时 PLC 和 PC 就可以实现通讯了。以后组态就可以通过以太网对PLC进行连接下装了。
引用 caoyongtao 2008/11/18 16:18:10 发表于2楼的内容
-