变频器带动的电机负载有点大,想让其快速启动起来有什么办法。其实负载不算大,用手可以转动,电机是3.7kw的。我设定加速时间为0.2秒,但变频器会自动调节,加速时间明显比较长。提高转矩提升没用,把加速时过载能力调为200%仍没有用。
1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/11/21 17:57:44

    设定加速时间和提高转矩,启动的时候电流还是那么大的话也没什么办法。


    可以考虑从外部加速,比如说加升速齿轮或者升速皮带之类的。

    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/11/21 17:57:44 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/21 18:51:36

    3.7KW的电机就是用380V/50Hz,全压启动0.2秒已启不到全速吧。而变频器是通过自动调整V/F比来启动电机的,而调整V/F比是要有个时间过程的,同时还要根据负载状况来定。加速时间就是输出频率从0Hz上升到最大频率(50Hz)所需的时间。转矩提升,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围V/F增大的方法。

    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/21 18:51:36 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/11/25 13:47:04

    这是我想知道的。
    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/11/25 13:47:04 发表于4楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/25 16:14:10

    工频启动的话,0.2秒估计也达不到额定转速
    5楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/25 16:14:10 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/9 10:27:59

    并且升速中明显会有个暂停升速的过程。