您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力表安装时冷凝圈和截止阀安装的位置?

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

压力表安装时冷凝圈和截止阀安装的位置?

whs1  发表于 2009/1/3 21:06:55      2875 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

安装压力表时,当需要冷凝圈时。是应该先安装冷凝圈还是外螺纹截止阀(阀门)。
具体有什么影响。优缺点。
我先说一点,但冷凝圈安装在下面时候,冷凝圈堵塞非常麻烦。
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2008/11/22 13:29:37

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2008/11/22 13:29:37 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/11/22 13:49:32

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/11/22 13:49:32 发表于3楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/11/22 15:21:45

    先安装阀门,如果冷凝圈出故障,可以在线维修
    4楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/11/22 15:21:45 发表于4楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/22 16:34:47

         就地安装用水蒸汽或介质温度超过60度的压力表,为防止过热而损坏仪表元件,在取压点与压力表阀门之间应加环形或U形弯管(如图)。

    本图阀门安装位置与有的自控安装图册不同,安装图册是把阀门安装在根部(红点处),阀门处于高温状态易泄漏和损坏。而按图安装阀门,则阀门处于常温状态下,大大延长了阀门的使用寿命,这是我们多年实践证明了的。

    致于防止环形或U形弯管的堵塞问题,是靠规程规定的定期排污来保证的。

    5楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/22 16:34:47 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/22 20:41:01

    上图还可在阀门的上方装一个三通,另一出口接一阀门,用于排污
    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/22 20:41:01 发表于6楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/1/3 21:06:55

    导压管最好有排污。
    7楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/1/3 21:06:55 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /