422F型RS232至RS485转换器使用说明书 一、 简介 422F接口转换器是RS232至RS422转换器,可将发送数据TD和接收数据RD转换成差分全双工RS422信号,使RS232信号传输距离大大加长,是远距离点到多点通信的最佳选择。本转换器无需外接电源,自用串口转换电源,亦无需RTS信号控发,保证软件的广泛适应性。 二、 主要特性 ◆高效串口供电技术,无需外接电源 ◆接收发送自动转换,无需RTS控制,软件兼容广泛 ◆内置600w抗雷击保护和±15KV静电防护 ◆自动休眠技术(shutdown),延长产品寿命 ◆智能负载技术,可传输1200m(1200bps)以上 ◆ 高速转换技术,确保传输DC-115.2kbps 三、 性能参数 接口兼容EIA/TIA的RS232标准和RS422标准全双工通信,透明接口 传输速率:DC-115.2kbps 传输距离:1200 m(1200bps)以上 尺寸:66mm×33mm×17mm 使用环境:-25℃-70℃,相对湿度为5%-95% 四、转换器外形图 五、 接头和接线定义 422F接口转换器使用DB9孔型与RS232口相连,其中7与8,1、4与6引脚已内部短接,另一端为RS422接线端子,分别是:地、+A、-B 、 +Y、—Z 。
六、 安装与连接 422F接口转换器可直接插入DB9针型RS232口,并锁紧螺钉,它可以与其它RS422设备构成点到点、点到多点通信网。+Y和—Z是发送端,+A和-B是接收端。接线原则是:+ 接 +,- 接 -,“发”接对方“收”,“收”接对方“发”,“+A”接对方“+Y”或“T+”,“-B”接对方“-Z”或“T-”,“地”接“地”。 1、RS232设备与RS422设备间全双工通信的连接
2、两台RS232设备间通过422F转换器之间全双工通信的连接
通信线材可使用网络线中的两对线。 七、 故障及排除 1、数据通信失败 a、检查RS232接口连线是否正确。 b、RS422接口连线是否正确,是否接地,+A与-B是否接反,连接线有无短路、断路等。 c、 RS232接口是否标准,TD、DTR、RTS电平是否在±5V之间。 2、数据误码丢失 a、检查通信数据格式、速率是否一致。 b、距离是否过长,节点是否过多,速率是否过高。 C、连线网络上是否存在强干扰。 |
485FO型RS232至RS485转换器
HG608型RS232-RS422/485转换器
HG607型RS232-四路RS485隔离集线转换器
HG606型RS232-RS422/485隔离转换器
HG600型RS232/RS485转换发送器
485HO型RS232至RS485转换器
485FOP型RS232至RS485转换器
485HOP型RS232至RS485转换器
485F型RS232至RS485转换器
485HE(经济型)RS232至RS485转换器
485H9型RS232至RS485转换器
485H型RS232至RS485转换器