求助,这几天被搞到头大!
两年前到现场的PLC,我们最近才去调试。
发现其中一台(PLC甲),断电重新上电后,不能自动运行,看报错日志,发现有电池错误信息。
我们将这个电池与 PLC乙 的电池调换,软件错误日志恢复,重新断电上电几次,均正常。 而PLC乙 也一切正常。。于是放心。
两天天后,PLC甲 又报电池信息错误,断电上电后,不能自动运行。而PLC 乙却完好。
于是又将PLC甲的电池与 PLC丙 调换。完成后,两台均正常。
现在还没去现场看,还不知道什么情况。
请教一下,这类情况是什么原因,如何解决呢。谢谢了
-
-
-
chzan 发表于 2008/12/10 23:24:34
你的情况可能是UPS有问题,PLC应该没有问题。不知你的电网电压是否稳定?如果还好的话,直接用电网电压220V试试,如果没有出现问题,就可以确定是UPS问题。如果仍有问题,就要查一查PLC。2楼 回复本楼