恒压供水故障检修实例

钟灵山  发表于 2008/12/8 17:08:26      1269 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  有一恒压供水系统,由一台变频器控制两台水泵,一用一备.变频器是丹佛斯变频器,变频器的频率由外置电位器来控制,反馈信号为管路上的压力变送器输出4-20mA,电机功率为2.2KW

故障现象:变频器运行正常,显示的频率为50Hz,用电位器调节,变频器的输出频率保持不变,输出压力也保持不变,但有一个报警信号为Er33,为频率超出设定范围。检查电位器的输出为0-10V正常,检查压力变送器的输出信号为4.2mA,由此判断是压力变送器故障,因为正常状态下此时的信号应该为20mA。更换压力变送器,重新开机后正常,调节电位器,变频器的输出频率就发生变化。

1楼 0 0 回复