dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
屏蔽线单端接地还是两端接地,那种屏蔽效果好一些?
dingxiubing 发表于 2009/10/16 23:48:32 18541 查看 43 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
xxkjfw 发表于 2008/12/8 19:11:44
单端接地比两端接地效果好, 原因是两端接地时,在接地范围内(如工厂区域)如果两端接地点的地电位不同就会引入干扰。而单端接地就不会出现这种干扰。2楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2008/12/8 19:11:44 发表于2楼的内容
-
引用 geh29 2008/12/8 22:12:39 发表于3楼的内容
-
引用 paul1088 2008/12/8 22:42:53 发表于4楼的内容
-
-
-
liwenqun_sias | 当前状态:离线
总积分:3983 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-09
最后登录时间: 2009-11-09
-
liwenqun_sias 发表于 2008/12/9 0:49:25
因为通讯线牵涉到多个地方和位置 如果电位不同容易造成大的干扰,所以多点接地可以做到等电位连接
当然 等电位连接的问题主要靠建筑接地来实现 单独信号线屏蔽和通讯线屏蔽接地只能解决一部分强电形成的辐射干扰 真正有雷击或者电位严重不等的情况下,屏蔽接地是无法实现很多功能的 这时候可能不接地反倒好多了
一切都要根据现场情况来定的 单点或者多点接地都不是绝对的有效的
引用 liwenqun_sias 2008/12/9 0:49:25 发表于5楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/12/9 11:33:53 发表于6楼的内容
-
引用 CXZ2365 2008/12/10 19:35:36 发表于7楼的内容
-
-
zhiy66 发表于 2008/12/10 19:52:35
屏蔽层抗干扰的机能原理基本是这样的:干扰源和接收端等效成电容的两极。一边有电压波动会通过电容感应到另一端。插入接地的中间层(就是屏蔽层)破坏此等效电容,从而切断干扰通路。而两头接地会造成两边电势不等,电势不等时会有很大的电流(地电流环路)造成屏蔽机能损坏。
个人意见仅供参考 :)
引用 zhiy66 2008/12/10 19:52:35 发表于8楼的内容
-
引用 小牛牛 2008/12/10 20:47:03 发表于9楼的内容
-
引用 miao_lei 2008/12/11 15:18:45 发表于10楼的内容
-
引用 mingrds 2008/12/11 19:48:51 发表于11楼的内容