如果带机不能判断变频器的好坏可以把电机线折下,单独运行变频器来判断是不是变频器故障。 

一般故障分析如下:

1.变频器带电机负载时的检测流程

A:查看变频器报什么故障代码,一般变频器都有,可以对照说明书分析问题所在。B:用万用表测量变频器输入输出压(380V),直流母线电压(540~~650)左右,

2.折下电机线来判断变频器好坏

A:折下电机线后,直接运行变频器,如果报故障,就对照说明书查明;如果不报故障,就用表测量输出电压。B;如果输出正常,可以查一查电机或者设备是否有问题,如果电机设备没问题,那故障可能就是变频器引起,请专业人士处理