我厂使用了大量的ABB变频器,大部分是控制风机电动机,近段时间碰到一种情况。
我厂是一个水泥厂,窑头熟料需要10只风机风冷,风机都吹入封闭的链运机内,当绝大部分开起来后,开达到一定转速使链运机内部有较大压力。还没有开起来的几台风机出口压力大进口压力,使风机按惯性反转。当要起动时,先反转速度减慢,过一会儿,没有达到正方向,风机反而按反转速度加快,无能我这么设置参数,固定方向。
当时,我是要操作人员,先把其它已开起来的风机速度拉慢,使链运机内压力减少,没有开起来的风机,反转速度转慢,再开就能正常开起。
不知各位有什么高明的方法。能够避免这种较麻烦的操作方法。
-
-
hege377 发表于 2008/12/14 8:46:06
不过可以让启动迟的变频器启动前先用直流夹持(当然不同变频器此功能叫法不同)功能抱死电机轴,等反向转动停止以后再开始正向加速。2楼 回复本楼
引用 hege377 2008/12/14 8:46:06 发表于2楼的内容
-
引用 hege377 2008/12/15 8:48:39 发表于3楼的内容
-
引用 hege377 2008/12/16 17:32:11 发表于4楼的内容
-
引用 218hty 2008/12/16 17:54:38 发表于5楼的内容
-
-
chzan 发表于 2008/12/16 21:41:26
3楼 变频器是有一个跟踪启动功能,我没有开启。
加装制动装置又太麻烦了,所以现在一直这样凑合着使用。
不过,现在我去试一试直流制动。