一台安川变频器总是在停车时报过电流,本来这台变频器正常设计是带6个马达,但是带5个马达的时候就没有故障,带6个就不行,一停车就报过电流,修改减速时间还是不能解决,更换外加的刹车电阻也不行,不知各位还有没有其它的处理方法?谢谢了!
不知道跟IGBT有没有关系?或是霍尔元件有问题?对了,有一个问题,这台变频器在停车时外接的刹车电阻那两端没有电压输出,也就是说外接的刹车电路没有起作用(我测试过好的变频器是有电压输出的),这是怎么回事?
-
-
-
daliandutao | 当前状态:在线
总积分:66 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-12-17
最后登录时间: 2011-05-19
-
daliandutao 发表于 2008/12/17 22:42:41
你应该看看运行时的电流,因为变频器报的是过电流!除非是带有惯性的负载或紧急停车才会有过电压状况!你说的太笼统!变频功率多大,电机总功率多大,负载情况!2楼 回复本楼
引用 daliandutao 2008/12/17 22:42:41 发表于2楼的内容
-
-
-
小牛牛 发表于 2008/12/17 23:25:09
“本来这台变频器正常设计是带6个马达,但是带5个马达的时候就没有故障,带6个就不行,”
“六个” 是不是六台马达中任意一个也是同样的情况。
引用 小牛牛 2008/12/17 23:25:09 发表于3楼的内容
-
引用 chen.s.p 2008/12/19 8:21:52 发表于4楼的内容
-
-
-
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-10-25
最后登录时间: 2019-07-16
-
eastfamous 发表于 2008/12/19 16:59:33
引用 eastfamous 2008/12/19 16:59:33 发表于5楼的内容
-
-
引用 chzan 2008/12/20 11:35:24 发表于6楼的内容
-
引用 ofuna 2008/12/23 8:55:40 发表于7楼的内容
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/12/25 8:59:12
引用 dingxiubing 2008/12/25 8:59:12 发表于8楼的内容
-
-
引用 ofuna 2008/12/25 15:58:07 发表于9楼的内容
-
引用 hege377 2008/12/25 17:08:27 发表于10楼的内容
-
引用 comorg 2009/1/2 23:26:28 发表于11楼的内容