第二节 电缆线路的接地电阻

第3.2.1条 地下电缆金属护套或屏蔽层防雷接地的接地电阻值应符合下列规定:


式中:ρ——土壤电阻率(欧姆米);

  R——接地电阻值(欧姆);

  S——接地间隔(千米)。

第3.2.2条 架空电缆金属护套及其钢绞线的接地电阻值不应大于表3.2.2的规定。

  架空电缆金属护套及其钢绞线的接地电阻             表3.2.2

土壤电阻率(欧姆米)p≤100100<ρ≤300300<ρ≤500ρ>500
接地电阻值(欧)20303545

第3.2.3条 地下电缆采用阴极保护时,阴极保护设备接地电阻值应根据电缆所需的排流量和阴极保护设备所在地的土壤电阻率,对接地电阻值与阴极保护设备功率消耗值综合考虑确定。

第3.2.4条 地下电缆采用阳极保护时,阳极接地电阻值应根据所需保护的电缆种类和长度确定。