您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » A/D转换器

ljl84sh

ljl84sh   |   当前状态:离线

总积分:392  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-11-30

最后登录时间: 2009-01-15

空间 发短消息加为好友

A/D转换器

ljl84sh  发表于 2009/6/16 8:31:00      1824 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 某信号采集系统要求用一片A/D转换集成芯片在1s(秒)内对16个热电偶的输出电压分时进行A/D转换。已知热电偶输出电压范围为0~0.025V(对应于0~450oC温度范围),需要分辨的温度为0.1oC,试问应选择多少位的A/D转换器,其转换时间是多少?

1楼 0 0 回复
  • xilinxue

    xilinxue   |   当前状态:在线

    总积分:16186  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-26

    最后登录时间: 2020-03-22

    空间 发短消息加为好友

    xilinxue   发表于 2008/12/18 12:53:31

     有10位的AD就够了,10MS 采集一次就完全可以满足你的要求
    2楼 回复本楼

    引用 xilinxue 2008/12/18 12:53:31 发表于2楼的内容

  • ming

    ming   |   当前状态:在线

    总积分:973  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-30

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    ming   发表于 2008/12/18 18:44:08

    对于0~450oC温度范围,信号电压为0~0.025V,分辨温度为0.1oC,这相当于


    的分辨率。12位A/D转换器的分辨率为 


    ,所以必须选用13位的A/D转换器。 


      系统的取样速率为每秒16次,取样时间为62.5ms。对于这样慢速的取样,任何一个A/D转换器都可达到。可选用带有取样-保持(S/H)的逐次比较A/D转换器或不带S/H的双积分式A/D转换器均可。

    3楼 回复本楼

    引用 ming 2008/12/18 18:44:08 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/12/20 17:04:41

    如果是这样的话,是不是还得要转换为标准的0——10V的电压信号

    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/12/20 17:04:41 发表于4楼的内容

  • ming

    ming   |   当前状态:在线

    总积分:973  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-30

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    ming   发表于 2008/12/21 0:16:45

    0.1/450=1/450012位A/D转换器的分辨率为 


    1/2的12次方是4509 所以必须选用13位的A/D转换器

    5楼 回复本楼

    引用 ming 2008/12/21 0:16:45 发表于5楼的内容

  • jhlu3

    jhlu3   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    jhlu3   发表于 2009/6/16 8:31:00

    6楼 回复本楼

    引用 jhlu3 2009/6/16 8:31:00 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /