现在需要改造成:按启动按钮,电机进入自动工作状态,转10分钟,停120分钟,按停止按钮取消自动.下面是我出的图,有点问题;问怎么能更好的解决?
-
引用 mp44 2008/12/19 10:20:55 发表于2楼的内容
-
-
ak4774 发表于 2008/12/19 10:21:03
--| |SB1---|\|SB2----(J)
--| |J-----!
--| |J------|\|J1-----(KM)
!--| |J1 ---(J2)
!!--|\|J2---(J1)
感叹号表示向上连线 | |常开 |\|常闭 ( )线圈
你试试这个电路
引用 ak4774 2008/12/19 10:21:03 发表于3楼的内容
-
引用 mgod1673 2008/12/19 12:23:09 发表于4楼的内容
-
引用 mgod1673 2008/12/19 12:35:29 发表于5楼的内容
-
引用 bubli 2008/12/19 20:02:30 发表于6楼的内容
-
引用 bubli 2008/12/19 21:05:09 发表于7楼的内容
-
引用 mgod1673 2008/12/20 9:26:35 发表于8楼的内容
-
-
mgod1673 发表于 2008/12/20 10:16:00
启动;J1保持10分,常闭断开,电机停;J2保持130分,常闭断开,J1常闭吸合,电机起;这个时候因为J2常闭是断开的,J1线圈没有电,所以循环不下去了9楼 回复本楼
引用 mgod1673 2008/12/20 10:16:00 发表于9楼的内容
-
引用 mgod1673 2008/12/20 11:24:34 发表于10楼的内容
-
引用 bubli 2008/12/21 11:29:01 发表于11楼的内容