现场一7.5KW电机,控制柜有启动,停止按钮加上状态指示灯
现在需要改造成:按启动按钮,电机进入自动工作状态,转10分钟,停120分钟,按停止按钮取消自动.下面是我出的图,有点问题;问怎么能更好的解决?
1楼 0 0 回复
  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2008/12/19 10:20:55

    将KM的位置换成一个中间继电器J.
    2楼 回复本楼

    引用 mp44 2008/12/19 10:20:55 发表于2楼的内容

  • ak4774

    ak4774   |   当前状态:离线

    总积分:63  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-19

    最后登录时间: 2008-12-19

    空间 发短消息加为好友

    ak4774   发表于 2008/12/19 10:21:03

    --| |SB1---|\|SB2----(J)


    --| |J-----!


    --| |J------|\|J1-----(KM)


                !--| |J1 ---(J2)


               !!--|\|J2---(J1)


    感叹号表示向上连线 | |常开 |\|常闭 ( )线圈


    你试试这个电路

    3楼 回复本楼

    引用 ak4774 2008/12/19 10:21:03 发表于3楼的内容

  • mgod1673

    mgod1673   |   当前状态:离线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-19

    最后登录时间: 2008-12-24

    空间 发短消息加为好友

    mgod1673   发表于 2008/12/19 12:23:09

    J2没有保持住啊
    4楼 回复本楼

    引用 mgod1673 2008/12/19 12:23:09 发表于4楼的内容

  • mgod1673

    mgod1673   |   当前状态:离线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-19

    最后登录时间: 2008-12-24

    空间 发短消息加为好友

    mgod1673   发表于 2008/12/19 12:35:29

    2楼怎么做的没太明白
    5楼 回复本楼

    引用 mgod1673 2008/12/19 12:35:29 发表于5楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/12/19 20:02:30

    因为J1常开点刚吸全,J1线圈两端就失电,造成J1的常开点又断来了,所以J线圈两端失电,J常开触点断开,不能自保

    6楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/12/19 20:02:30 发表于6楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/12/19 21:05:09

    7楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/12/19 21:05:09 发表于7楼的内容

  • mgod1673

    mgod1673   |   当前状态:离线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-19

    最后登录时间: 2008-12-24

    空间 发短消息加为好友

    mgod1673   发表于 2008/12/20 9:26:35

    BUBLI兄给的图;简洁;明确;触点用的少;易实现


     

    8楼 回复本楼

    引用 mgod1673 2008/12/20 9:26:35 发表于8楼的内容

  • mgod1673

    mgod1673   |   当前状态:离线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-19

    最后登录时间: 2008-12-24

    空间 发短消息加为好友

    mgod1673   发表于 2008/12/20 10:16:00

    启动;J1保持10分,常闭断开,电机停;J2保持130分,常闭断开,J1常闭吸合,电机起;这个时候因为J2常闭是断开的,J1线圈没有电,所以循环不下去了
    9楼 回复本楼

    引用 mgod1673 2008/12/20 10:16:00 发表于9楼的内容

  • mgod1673

    mgod1673   |   当前状态:离线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-19

    最后登录时间: 2008-12-24

    空间 发短消息加为好友

    mgod1673   发表于 2008/12/20 11:24:34

    可行;而且简洁


    向BUBLI兄;致敬

    10楼 回复本楼

    引用 mgod1673 2008/12/20 11:24:34 发表于10楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/12/21 11:29:01

    11楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/12/21 11:29:01 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】