您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 存放多长时间后直流电容需要重新处理? 直流电容加压的过程是怎样的?

wj321

wj321   |   当前状态:离线

总积分:1211  2024年可用积分:0

注册时间: 2003-05-12

最后登录时间: 2009-11-05

空间 发短消息加为好友

存放多长时间后直流电容需要重新处理? 直流电容加压的过程是怎样的?

wj321  发表于 2008/12/25 21:32:31      900 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

操作原则如下:

存放时间小于一年:
不必采取额外措施.

存放时间一至二年:
第一次ON命令之前,变频器由电源供电1小时。

存放时间二至三年:
使用调压电源给变频器供电:
• 25%额定电压30 分钟,然后
• 50%额定电压30分钟,然后
• 75%额定电压30分钟,然后
• 100%额定电压30分钟。

存放时间三年及以上:
使用稳压电源给变频器供电:
• 25%额定电压2小时,然后
• 50%额定电压2小时,然后
• 75%额定电压2小时,然后
• 100%额定电压2小时。

使用何种稳压电源?
需要根据变频器的进线电源电压来选择调压电源。对于进线电源电压为 1-ph. / 3-ph. 230V AC的变频器, 1-ph. 230V AC / 2A 单相可调变压器可以连接到变频器的进线端。单相或者三相输入的变频器都可以由单相电源供电 (L+ 连接 L1,N 连接 L2 或者 L3 ). 因为使用的是一个整流器,所有的直流电容会同时充电。

高电压等级的变频器充电时必须要保证所需的电压(如400V)。因为电容充电时几乎不需要电流,所以可以使用低容量的电源(2A足够)。

直流电容加压的过程,电阻连接说明:

直接连接供电电源给驱动装置的直流电容充电至少应为60分钟。这项操作必须在正常室温和没有连接负载的情况下进行,并且电阻需要连接在供电电源的三相 :

a) 400V供电的驱动装置:使用阻值为1k/100W(例如Vishay公司的产品:GWK150J1001KLX000)。或者,在供电电源不大于400V的情况下使用100W白炽灯。如果使用白炽灯,在整个过程中有可能熄灭或者灯光非常微弱。

b) 690V供电的驱动装置:使用阻值为1k/160W(例如Vishay公司的产品:GWK200J1001KLX000)。

 

400V供电电源的直流电容加压的过程示例图


1楼 0 0 回复