操作原则如下: 存放时间小于一年: 不必采取额外措施. 存放时间一至二年: 第一次ON命令之前,变频器由电源供电1小时。 存放时间二至三年: 使用调压电源给变频器供电: • 25%额定电压30 分钟,然后 • 50%额定电压30分钟,然后 • 75%额定电压30分钟,然后 • 100%额定电压30分钟。 存放时间三年及以上: 使用稳压电源给变频器供电: • 25%额定电压2小时,然后 • 50%额定电压2小时,然后 • 75%额定电压2小时,然后 • 100%额定电压2小时。 使用何种稳压电源? 需要根据变频器的进线电源电压来选择调压电源。对于进线电源电压为 1-ph. / 3-ph. 230V AC的变频器, 1-ph. 230V AC / 2A 单相可调变压器可以连接到变频器的进线端。单相或者三相输入的变频器都可以由单相电源供电 (L+ 连接 L1,N 连接 L2 或者 L3 ). 因为使用的是一个整流器,所有的直流电容会同时充电。 高电压等级的变频器充电时必须要保证所需的电压(如400V)。因为电容充电时几乎不需要电流,所以可以使用低容量的电源(2A足够)。 直流电容加压的过程,电阻连接说明: 直接连接供电电源给驱动装置的直流电容充电至少应为60分钟。这项操作必须在正常室温和没有连接负载的情况下进行,并且电阻需要连接在供电电源的三相 : a) 400V供电的驱动装置:使用阻值为1k/100W(例如Vishay公司的产品:GWK150J1001KLX000)。或者,在供电电源不大于400V的情况下使用100W白炽灯。如果使用白炽灯,在整个过程中有可能熄灭或者灯光非常微弱。 b) 690V供电的驱动装置:使用阻值为1k/160W(例如Vishay公司的产品:GWK200J1001KLX000)。 400V供电电源的直流电容加压的过程示例图 |