请教Pt100热电阻会出现误差吗?
luoqiesite 发表于 2009/1/11 13:04:18 精华 10762 查看 15 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
版主加精华
大家好!我厂使用的PT100热电阻,用来测量大罐温度,每个大罐分上中下三个测点,现在有一个罐的中温与上下温出现了将近2度的误差,我测量电阻输出:上温107.4欧,中温104.4欧。按照实际情况,大罐的三个点温度应该基本相同,误差在0.2度左右。请教我这个中部Pt100热电阻是出现误差了吗? 如果是出现误差,那该如何修正呢?
-
-
-
xxkjfw 发表于 2009/1/2 16:13:14
对pt100,从阻值上看,上、中温度相差近8度,现在是上温还是下温正常?检查下导线接触是否良好?最好的办法是把上、中两支热电阻对换,看换后指示又是多少?以此来来判断是热电阻还是工艺的问题?2楼 回复本楼
引用 xxkjfw 2009/1/2 16:13:14 发表于2楼的内容
-
-
引用 218HTY 2009/1/2 22:12:15 发表于3楼的内容
-
引用 goldjack 2009/1/3 13:15:51 发表于4楼的内容
-
引用 hege377 2009/1/3 14:18:08 发表于5楼的内容
-
引用 钟灵山 2009/1/4 8:08:32 发表于6楼的内容
-
引用 comorg 2009/1/4 11:04:33 发表于7楼的内容
-
-
-
hq0769 发表于 2009/1/4 20:59:21
一般说PT100不准,问题多出在线的驳接处,很多是被氧化,造成电阻变大。
PT100还是比较耐用的。如果实在偏差太大,就算在电脑上修正,PT100的曲线斜率也会不准。建议正负5度之内可以考虑修正。
引用 hq0769 2009/1/4 20:59:21 发表于8楼的内容
-
-
引用 cxz2365 2009/1/6 11:53:14 发表于9楼的内容
-
引用 高一分 2009/1/6 21:30:51 发表于10楼的内容
-
-
-
mingrds 发表于 2009/1/8 19:44:27
楼主的测量方式属于相似系统的测量,在工艺上要求测量出的参数有一定的相似性,彼此之间的误差要求很小,即测量单元也具有相似性。本人建议:PT100测温元件应选择两只具有同向误差的属性。而不能选择一个误差偏正一个误差偏负的元件,以避免两者之间的误差使实际测量值差距更大。11楼 回复本楼