您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于液位计的设置

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

关于液位计的设置

whs1  发表于 2009/1/19 16:14:50      992 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

看老外的设备图和流程图,设备上的液位测量既有就地液位,又有液位控制及液位开关,而国内的通常都没有液位开关,不知为何?
1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/1/7 13:38:00

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/1/7 13:38:00 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/1/7 20:40:39

    可能是:工艺有要求,再就是使用习惯不同。
    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/1/7 20:40:39 发表于3楼的内容

  • peamay

    peamay   |   当前状态:在线

    总积分:618  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-11-04

    最后登录时间: 2015-08-17

    空间 发短消息加为好友

    peamay   发表于 2009/1/8 9:37:19

    主要是从工艺及设备安全要求,开关用于报警、联锁,但是现在联锁主要由液位计实现,稳定性比开关好
    4楼 回复本楼

    引用 peamay 2009/1/8 9:37:19 发表于4楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/1/14 21:43:02

    用于报警、联锁的点可以在DCS从模拟点上取吗,
    5楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/1/14 21:43:02 发表于5楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2009/1/15 8:53:59

    报警联锁的信号提取原则是响应要快,从DCS上取这些信号,要看上传到DCS的信号是从什么样的现场仪表上来的,如果现场仪表本身响应速度慢,那这种信号肯定不可取。报警、联锁信号最好是直接取。
    6楼 回复本楼

    引用 qugd 2009/1/15 8:53:59 发表于6楼的内容

  • CHZAN

    CHZAN   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    CHZAN   发表于 2009/1/17 23:23:12

    这个报警在什么地方上报的,如果在PLC上报的,就直接在PLC取。如果要与其它联锁或用铃,就最好直接用液位开关的来报警。
    7楼 回复本楼

    引用 CHZAN 2009/1/17 23:23:12 发表于7楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/1/19 15:18:21

    8楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/1/19 15:18:21 发表于8楼的内容

  • jiang_0514

    jiang_0514   |   当前状态:在线

    总积分:2005  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-15

    最后登录时间: 2023-04-25

    空间 发短消息加为好友

    jiang_0514   发表于 2009/1/19 16:14:50

    开关一般是机械接点,根据工艺要求而定是否需要开关和变送器
    9楼 回复本楼

    引用 jiang_0514 2009/1/19 16:14:50 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /